A quoi ça sert de Mesurer la résistance de terre ?
-
Pour plusieurs raisons :
1. Sécurité des personnes
La prise de terre est ce qui permet aux défauts électriques (fuite, fil touchant une carcasse métallique, défaut d’isolement…) d’être évacués vers le sol.
Si la terre est mauvaise :
-
le courant de défaut ne circule pas bien,
-
le différentiel ne déclenche pas ou déclenche trop tard,
-
la carcasse d’un appareil peut devenir dangereusement “en tension”.
-
Bonne terre = protection efficace = vie sauvée.
2. Vérifier que le différentiel 30 mA fonctionnera toujours
-
Le différentiel fonctionne à condition qu’une partie du courant de défaut parte à la terre.
-
Si la résistance de la terre est trop élevée : le courant de fuite est trop faible, le différentiel peut ne pas déclencher dans un cas réel.
-
C’est pourquoi beaucoup d’installations anciennes sont dangereuses avec des terres > 100–200 Ω.
3. Vérifier l’état de la prise de terre au fil du temps
Le sol change, s’assèche, se tasse, les piquets rouillent, les colliers se dégradent…
Mesurer avec piquets permet de savoir si la terre :
s’est dégradée,
doit être améliorée,
est toujours conforme.
4. Diagnostiquer vraiment la prise de terre (pas la boucle de réseau)
La mesure de boucle (Zs) mélange :
l’impédance du transformateur EDF,
les câbles de phase et PE,
et la prise de terre du bâtiment.
Donc elle ne donne pas la résistance réelle du piquet de terre.
Seule la méthode à piquets isole uniquement la terre du bâtiment => mesure pure.
5. Obligatoire pour certaines installations
Elle est indispensable pour :
Nouvelles installations (NF C 15-100)
Postes de transformation privé (HT/BT)
Installations industrielles
Paratonnerres
Installations photovoltaïques
Stations-service
Installations médicales
Votre organisme de contrôle (Consuel, Vérificateur, bureau de contrôle) mesure toujours la terre avec piquets, jamais en boucle.
6. Déterminer si une amélioration est nécessaire
Si la terre est mauvaise (> 100 Ω ou > 50 Ω selon cas) :
ajouter un piquet,
améliorer la boucle fond de fouille,
arroser légèrement le sol avant travaux,
utiliser un câble nu enterré.
Sans mesure précise → impossible de dimensionner.
7. Résultats obtenus
La méthode donne la valeur Ra = résistance réelle de la prise de terre.
Valeurs typiques :
Excellente : 1–10 Ω
Bonne : 10–30 Ω
Moyenne : 30–80 Ω
Mauvaise : > 100 Ω
Dangereuse : > 200 ΩEn Résumé,
- La mesure avec piquets sert à vérifier la qualité réelle de la prise de terre.
- C’est indispensable pour la sécurité et pour garantir le déclenchement des protections.
-