Faut il mettre des prises etanches dans la salle de bain ?
-
Voici ce que dit la NF C 15-100 concernant les prises étanches dans une salle de bain (SDB).
C’est un sujet très règlementé, car la salle d’eau est divisée en volumes qui déterminent si une prise est autorisée ou interdite.1. Les volumes de la salle de bain (NF C 15-100)
-
Volume 0
Intérieur de la baignoire ou du receveur.
Aucune prise autorisée. -
Volume 1
Au-dessus de la baignoire ou de la douche, jusqu’à 2,25 m de hauteur.
Aucune prise autorisée. -
Volume 2
Bande de 60 cm autour du volume 1.
Prises interdites, même étanches. -
Hors volume
Zone située à plus de 60 cm du bord de la baignoire / douche.
Prise autorisée, mais avec règles strictes (voir plus bas).
2. Conditions pour installer une prise dans une salle de bain (hors volume)
Pour pouvoir installer une prise de courant dans la SDB :
1. La prise doit être en hors-volumeDonc au minimum à 60 cm du rebord de la baignoire ou de la douche.
2. Protection différentielle 30 mA obligatoireLe circuit doit être protégé par un interrupteur différentiel 30 mA type A (ou F).
3. Prise IP44 minimum (étanche)La norme NF C 15-100 impose :
IPX4 minimum si installation dans un local avec arrosage possible
En pratique : IP44 (éclaboussures) recommandée
Souvent vendue comme “prise étanche SDB” avec clapet.
4. Circuit adaptéLes prises de salles de bain sont en général sur :
un circuit 16 A (1,5 mm²)
ou un circuit 20 A (2,5 mm²)
5. 1 prise minimum si la SDB > 4 m²La norme impose au moins une prise dans la salle d’eau si elle dépasse 4 m², et si elle est en hors volume.
3. Ce qui est interdit (même étanche)
Prise dans le volume 0
Prise dans le volume 1
Prise dans le volume 2 (même IP68)
Prise juste au-dessus d'une vasque ou trop proche d’un mitigeur
Prolongateurs, multiprises ou blocs de cuisine4. Exemple concret
-
Prise étanche IP44 placée à plus de 60 cm de la baignoire
Autorisée
Conforme
Protégée 30 mA -
Prise à moins de 60 cm du bord de la baignoire, même IP44
Interdite
-