Faut il gainer les cables R2V dans les cloisons placo ?
-
Selon la norme NF C 15-100, voici les règles spécifiques concernant le gainage des câbles R2V dans les cloisons placo (ou plaques de plâtre) :
1. Gainage des câbles R2V dans les cloisons placo :
La norme NF C 15-100 précise que les câbles R2V (avec isolation PVC) doivent être protégés lorsque passant dans les murs ou cloisons.
Câbles sous gaines : Selon l'article 526.2 de la norme, les câbles doivent être installés dans des gaines (de type ICTA, par exemple) lorsqu'ils sont encastrés dans des cloisons ou des murs. Ces gaines offrent une protection mécanique pour éviter toute détérioration du câble, ce qui pourrait entraîner des risques électriques.
2. Cas des câbles R2V sans gainage :
Utilisation limitée : Il est possible d'installer des câbles R2V non gainés uniquement si les câbles sont posés sur des supports fixes et ne sont pas encastrés dans les murs. Ce cas est relativement rare, car dans la majorité des installations dans des cloisons en placo, les câbles doivent être encastrés.
3. Exceptions possibles :
Câbles protégés par des conduits métalliques : Les câbles peuvent parfois être installés sans gainage supplémentaire s'ils sont passés dans des conduits métalliques ou si ces conduits offrent déjà une protection équivalente à celle d’une gaine de protection.
Zones hors circulation : En zone peu exposée, comme dans les parties hautes des cloisons où les risques de coupure sont moindres, il peut y avoir des exceptions, mais cela doit toujours respecter les recommandations du fabricant et être conforme aux exigences de sécurité.
4. Conclusion :
Oui, selon la NF C 15-100, les câbles R2V doivent être gainés lorsqu'ils sont encastrés dans des cloisons en placo. Il est donc impératif d'installer ces câbles dans des gaines de protection adaptées (telles que les gaines ICTA) pour garantir la sécurité de l’installation électrique. Cette règle vise à protéger les câbles contre les risques mécaniques, de coupures ou d’abrasion, et à garantir une installation conforme aux normes de sécurité.
-
Plusieurs vidéos Tiktok & Youtube montrent des artisans qui passent leurs câbles dans des cloisons placo sans utiliser de gaine dans le seul but d'avancer plus rapidement sur leur chantier.
C'est une mauvaise pratique et non conforme à la NFC 15-100.
Les rails, montants, fourrures et suspentes des cloisons placo sont tranchants : faire passer des câbles sans gaines dans les cloisons placo n'est pas sérieux.
Pourquoi une telle incompréhension de la norme par autant d'électriciens ?
La norme NFC15-100 autorise le passage de câbles rigides R2V sans gaines dans les vides de construction et beaucoup d'artisans interprètent à leur façon le terme "vide de construction".Une cloison placo avec de la laine n'est pas considérée comme un vide de construction => d'où l'obligation de gaines ICTA dans les cloisons.