Circuits dédiés selon la norme NFC 15-100
-
Voici la liste complète et à jour des circuits dédiés exigés par la norme NF C 15-100 (habitations), avec les sections de câbles et protections associées.
1. Circuits dédiés obligatoires (NF C 15-100)
- Plaque de cuisson / Table induction
Circuit dédié obligatoire
Câble : 6 mm²
Protection : 32 A
Type : 1 circuit spécialisé
- Lave-linge
Circuit dédié obligatoire
Câble : 2,5 mm²
Protection : 20 A
1 prise seule sur ce circuit
- Lave-vaisselle
Circuit dédié obligatoire
Câble : 2,5 mm²
Protection : 20 A
- Réfrigérateur
Pas obligatoire d’être dédié,
MAIS fortement recommandé (souvent fait en pratique).Si dédié : 2,5 mm² / 16 ou 20 A.
- Four électrique
Circuit dédié obligatoire
Câble : 2,5 mm²
Protection : 20 A
- Chauffe-eau (cumulus)
Circuit dédié obligatoire
Câble : 2,5 mm² (parfois 4 mm² selon puissances élevées)
Protection : 20 A
Contacteur Heures Creuses obligatoire (si compteur adapté)
- Chauffage électrique (radiateurs)
Circuits dédiés par zones, pas mélangeables avec d’autres usages
Puissance max par circuit : 4 500 W
Conducteurs : 2,5 mm²
Protection : 20 A
Chaque zone / pièce peut avoir son circuit dédié.
- VMC
Circuit dédié obligatoire
Câble : 1,5 mm²
Protection : 2 A
- Prises dédiées communication / baie informatique (optionnel mais norme recommande)
Circuit dédié conseillé
2,5 mm² / 20 A
Pour box, baie, équipements réseaux
- Stores motorisés / brise-soleil
En rénovation : possible sur circuits généraux
En neuf : souvent dédiés selon l’installateur
Norme les considère comme “circuit spécialisé” si gestion domotique
2. Circuits dédiés eau chaude / chauffage spécifiques
- Chaudière gaz (alimentation électrique)
Circuit dédié obligatoire
Section : 1,5 mm²
Disjoncteur : 16 A
Prise unique
- Climatisation / PAC air-air
Circuit dédié obligatoire par unité
Section : 2,5 mm² min
Disjoncteur : selon puissance (généralement 20 A)
3. Circuits dédiés salle de bain (locaux humides)
Selon la NF C 15-100 :
Eau chaude salle de bain :
Sèche-serviettes : circuit dédié
1,5 mm² → 16 A
2,5 mm² → 20 A
Prises de salle de bain
Pas forcément dédié, mais protégées par un différentiel 30 mA type A
Zone 2 / 3 selon volumes
4. Circuits extérieurs dédiés
Jardin / extérieur :En neuf : circuit dédié pour les prises extérieures
2,5 mm² / 20 A
Sous différentiel 30 mA type A ou F
Portail motorisé / porte garage
Circuit dédié recommandé
1,5 ou 2,5 mm² selon puissance
10 A ou 16 A
5. Circuits de protection incendie / sécurité (si présents)
Alarme incendie / intrusionCircuit dédié (1,5 mm² – 16 A)
Désenfumage (ERP, IGH)
Circuits dédiés obligatoires
Voici un schéma récapitulatif :